Тема / Topic: странности с созданием COM портов в инструменталке версии 6.07.7
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
Уважаемая тех.поддержка. Создание 1-го COM порта в проекте, происходит нормально (автозаполняются базовые адреса, скорости, прерывание и т.д.), но при создании последующих портов, настройки обнуляются, например: базовый адрес =0 прерывание =0, скорость =110 , таймаут =0, а после их настройки, с этого COM порта не возможно считывание данных с приборов . Работа производится с портами МОХА DE-311. В версии 6.06 всё нормально.
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
может подскажете какое прерывание и базовый адрес должны быть на COM4? COM3 занял адрес 0х3f8 прерывание=4. Перепробовал для COM 4 адреса 0х3е8 и т.д. 0х2е8,0х2f8 нет данных с порта. Может подскажите программы по которым можно вычислить адреса и прерывания COM портов ?
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889
отправлено / posted
всё разобрался вопрос снят, определился: адресация неважна, т.к. порты виртуальные, а вот прерывания для COM3 - 4, для COM4 -3
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
прерывание любое от 1 до 16 значение используется только в DOS 0x100 > базовый адрес < 0x1000 значение используется только в DOS