Здравствуйте, возник такой вопрос, в системе есть 2 АРМ, они удалены друг от друга и связаны по ethernet, второй АРМ полностью зависим от первого, все каналы второго АРМ привязаны к соответствующим каналам первого АРМ, все работает, но есть следующая проблема, когда отключается первый АРМ, второй АРМ никак не реагирует, все каналы так же показывают достоверность TRUE, и остаются старые значения, то есть определить корректность данных я не могу, как можно решить эту проблему?
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Видимо, Вы имеете в виду, что каналы первого АРМ имеют недостоверные данные, а подключенные к ним каналы второго АРМ автоматически не показывают недостоверность получаемых от первого АРМ данных.
Надо дополнительно запрашивать атрибуты ДОСТОВЕРНОСТЬ у каналов первого АРМ. Экономичный способ запроса - упаковка этих атрибутов в промежуточные каналы HEX32 на первом АРМ, запрос их значений во второй АРМ, распаковка их там и индикация.