Intex
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4411
отправлено / posted
3 SLAVE устройства c modbus адресами 1,2,3 область чтения holding registers 0xA00-0xA09 подключены через конвертер RS485-Ethernet данные выводятся только с 1 устройства
отправлено / posted
1. Задайте в файле *.cnf ключ DEBUGON=200 для получения диагностической информации по Modbus RTU. 2. Обратите внимание на атрибут 4 (Достоверность) каналов, запрашивающих данные от устройств 2 и 3.
отправлено / posted
1. Вы используете обмен по Modbus TCP, а не по Modbus RTU.
2. Как описано в разделе "Приложения/Задание параметров работы мониторов", Вам надо создать файл TMcom_0.cnf следующего содержания:
DEBUGON=400 END_OF_CNF <пустая строка>
и поместить его в папку test2\RTM_1\. Тогда в реальном времени в этой папке сгенерируется файл test2_0.txt, содержащий информацию об обмене по Modbus TCP.
3. В реализованном драйвере Modbus TCP для каждого устройства должен создаваться отдельный коннект. В Вашем проекте все 3 устройства имеют 1 IP-адрес. Используемый Вами конвертор должен в таком случае иметь возможность поддерживать несколько коннектов с разными клиентами.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Intex
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4411
отправлено / posted
1. Ну дык согласно вашим же словам настройки сделаны, прошу быть внимательнее "В этом случае следует попытаться обращаться по Modbus TCP с указанием в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО <IP-адрес конвертора>:<port>;MDBRTU;" http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000239/p/1.html#000003 2. попробуем >< 3. Все соответствует прекрасно: одно ethernet устройство с одним IP адресом и 3 modbus RTU устройства с отличающимися slave адресами, демо версия одного modbus OPC сервера на ура выводит данные со всех трех
Intex
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4411
отправлено / posted
так... имеем: конвертер ethernet-rs485 3 modbus slave RTU устройства c разными SLAVE ID адресами 1 tracemode необходимо завернуть Modbus RTU "запрос" в TCP "пакет" - т.е. Ethernet Encapsulation в случае конвертера ethernet-rs232 у нас было бы одно устройство на com порту в случае конвертера ethernet-rs485 их может быть несколько и у каждого будет свой modbus адрес (в данном случае 3) при этом с 1 прибором данная функция в tm работает и именно для её настройки вместо modbus rtu используется как бы modbus tcp (особенности настройки и работы в tm - оставлю без комментариев) - какая уж там внутренняя "кухня" драйверов modbus в tm неизвестно, но проблема с подключением больше 1 устройства очевидна.
Сообщения / Posts 30 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Модификация драйвера Modbus TCP в желаемом Вами направлении осуществляться не будет.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |