Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Вопрос по Netlink Light

   
Автор / Author Тема / Topic: Вопрос по Netlink Light
sebastian
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5820


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sebastian           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пока не могу писать в соответствующем форуме, поэтому здесь, письмо о расширении прав отправил.
Проект с одним экраном, на котором выведены параметры техпроцесса. На компьютере, с которого берутся данные, все отображается правильно, а на клиентской станции 90% сигналов отображаются правильно, а соответственно 10% сигналов неверные. Причем пробовал разворачивать станцию на разных компьютерах, неверные сигналы всегда одни и те же. Экраны для узла RTM и NLL абсолютно идентичны.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Присылайте проект *.prj (вместе с папкой проекта) на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
Укажите, какие именно параметры в NLL отображаются неправильно.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы используете привязки аргументов экрана к аргументам программ и к аргументам каналов CALL (непосредственно через аргументы с номерами больше 46 или через атрибуты с номерами больше 186).
Удаленные привязки такого типа не допускаются (это документировано).
Поэтому в МРВ такие привязки функционируют, а в NLL - нет.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avsiannikova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В случае, если канал Call находится в МРВ и нужно в NLL к нему привязаться, следует создать в NLL точно такой же канал и привязать уже к нему? Правильно?
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В узле CONSOLE нельзя создать произвольный канал CALL.
Можно создать вызов программы или экрана.
Но в аргументы этих каналов надо тоже корректно передавать данные из RTM (будут действовать те же ограничения).

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Avsiannikova
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5946


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Avsiannikova           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У меня в RTM есть канал Call с привязкой к атрибуту Комментарий, потому что нужно вывести больше четырех символов. И в консоле это тоже должно быть. Как это сделать?
Извините за дилетантские вопросы, т.к. нет более опытного коллеги, которого можно замучать дурацкими вопросами.

Сообщения / Posts 64 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для вывода на экран NLL атрибутов "Комментарий", «Размерность» и «Тип сигнала» надо этим аргументам задать тип данных REAL, а ГЭ «Текст» для отображения задать формат «По умолчанию».
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2