Здравствуйте, Есть контроллер ПЛК110-30 (ОВЕН). Необходимо чтобы при нажатии кнопки в адастре , на контроллере срабатывал дискретный выход. Я создал в источниках приемниках группу Modbus там канал Rout_Byte(1), номер порта 1(передается по RS-485), адрес 1, канал 0х0, тип протокола modbus, направление output. передачу смотрел монитором портов, при нажатии кнопки передавалось значение: Запрос:14.05.2013 14:39:18.953125064 (+23.8125000000 seconds)
отправлено / posted
Modbus-функция 1 (Rout_Byte(1)) - это функция чтения, а не записи. Вам для записи надо использовать функции 5 или 15: W_SingleCoil(5) – передать значение одного дискретного сигнала (номер дополнения к подтипу – 5); или W_Byte(15) – для каналов HEX 16 – передать 1 байт данных.
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047
отправлено / posted
А в свойствах экрана, в аргументах я привязываю канал НЕХ16 к Бит1 правильно? Или что-то другое надо?
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Бинарный OUT-аргумент экрана может быть привязан к атрибуту БИТ1 канала OUT-НЕХ16.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия