Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Контроллер Миконт-186

   
Автор / Author Тема / Topic: Контроллер Миконт-186
kip
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6280


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kip           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день,

Возникла проблема подключения контроллера Micont 186 по RS-232 Modbus к TM6.

Выбираем Rin_FLOAT(4) и значения номера порта (0х0 - СОМ1), Адреса устройства (0х21 - 33) и канала (0х1) в компоненте MODBUS источника-приемника.

Значения в МРВ при подаче тестовых напряжений на контроллер не отображаются. Как провести трассировку принимаемых- передаваемых величин по MODBUS информации не нашли.

Подключение по MODBUS делали в соответствии с учебным видеокурсом, только вместо переменной RIN_Word использовали RIN_Float, т.к. по спецификации передается 4 байта информации.

У кого-нибудь есть опыт подключения?

Всего наилучшего,
Сергей.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Надо убедиться, что COM-порт функционирует корректно.
Для этого следует задать ключ DEBUGON=200 в файле конфигурирования запуска узла (*.cnf).
В профайлерном протоколе будет информация об инициализации COM-порта, найденных для обмена по этому COM-порту каналах и ошибках обмена.
2. Если порт инициализируется без ошибок и найдены каналы для обмена, следует посмотреть недостоверности каналов обмена, а также диагностировать обмен с помощью соответствующих диагностических переменных @e_MODBUS и @e_PLC1Type.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kip
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6280


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kip           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. Вопрос решен настройкой формата передаваемого слова на стороне Миконта.
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2