timchenkodn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6436
отправлено / posted
Добрый день! Есть тег аварий, типа Int. Его значение говорит о случившейся аварии, например, 1 - перегрев, 2 - превышения допустимого тока и т.д. Подскажите как реализовать регистрацию аварий, присвоение им текстового сообщения и вывод в ГЭ Аварийные сообщения.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Видимо, "ГЭ Аварийные сообщения" означает ГЭ "Отчет тревог". В качестве тега аварий можно использовать канал HEX16 с установленным флажком DEC. Каналу задать настройку "Отчет тревог". Текстовые сообщения в количестве 32 строк, соответствующие значениям канала от 0 до 31, следует сформировать в подключенном к этому каналу Словаре сообщений. Если диапазон возможный значений тега меньше 64б в релизе 6.09 можно аналогично использовать канал HEX32.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
timchenkodn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6436
отправлено / posted
Теперь понятно, спасибо. В словаре сообщений для HEX32, если выставлен атрибут DEC у соответствующего канала, порядковый номер для сообщения соответствует десятичному значению тега?
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Russia