Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » Обновление проекта с 6.9.2 до 6.10.2

   
Автор / Author Тема / Topic: Обновление проекта с 6.9.2 до 6.10.2
Гончарова Марина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9666


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гончарова Марина           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! У заказчика запущен проект, разработанный на trace mode 6.9.2. В данный момент проект доработан в 6.10.2. Подскажите, достаточно ли установить RTM новой версии на ПК заказчика? И будет ли проект запущен с тем аппаратным ключем, который у них сейчас есть?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Релиз должен быть синхронным. Все компоненты проекта (скомпилированные узла проекта и исполнительные модули) должны быть одного релиза. Если проект успешно переведен в новый релиз, рекомендуем перед компиляцией открыть на редактирование все экраны и проверить наличие всех ГЭ. После компиляции проверить все функции проекта в профайлере Инструментальной среды. После чего установить МРВ этого же релиза и запустить проект в нем. Все узлы проекта (если он многоузловой) рекомендуется переводить на новый релиз одновременно. К релизу 6.10.2 есть обязательные патчи. Скачать их можно в Личном кабинете при скачивании релиза на странице "Центр обновления программ".

Ключ защиты не привязан к релизу. Если ключ работал на этом ПК в релизе 6.09.2, то он будет работать и с актуальным 6.10.2. Если менялся ПК или его конфигурация, возможно необходимо будет установить драйвер ключа отсюда: https://cloud.adastra.ru/HASP/

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2