Евгений_SANTO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8439
отправлено / posted
Уважаемые господа!
Помогите решить проблему: не возможно изменить значение в канале TIME в NLL. При вводе нового значения времени в ГЭ "ТЕКСТ" сохраняется время запуска NLL, хотя в локальном МРВ все работает.
Сообщения / Posts 24 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В консоли NetLinkLight нет каналов класса TIME.
Проверьте какой атрибут канала TIME (узла RTM) привязан к аргументу канала Call.Screen (узла NLL).
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Евгений_SANTO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8439
отправлено / posted
Атрибут 0,R Реальное значение канала, если просто, является "выходом" канала. Попытка что-либо записать вручную в этот атрибут не приведет к ожидаемому результату, так как канал отработает согласно своим внутренним алгоритмам и запишет результат в свой атрибут Реальное Значение.
Для изменения значения числового канала (float, hex16, time...) значение необходимо записывать в атрибут 2, In Входное значение.
Подробнее в Справочной Системе - Каналы и системные переменные - Числовые каналы - Канал класса TIME.