Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » w2k server dcom

   
Автор / Author Тема / Topic: w2k server dcom
Добшиков Антон
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 124


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Добшиков Антон           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Не могу связать сервер мат. обработки с графической консолью на разных компьютерах.
На первом (w2k сервер):
Запускаю сервер мат обработки:
C:\TraceMode5_Basic\DrawServ.exe /P:C:\test /F:arm /RUN
На клиенте (w2k prof):
Запускаю графическую консоль
C:\TraceMode5_Basic\PicRT.exe C:\test.ctm /N:arm /S:energoserver
energoserver - имя компьютера w2k server.

До выполнения рекомендованной в справке настройки DCOM консоль выдавала сообщение "...проверьте правильность пользователя и пароля", на первом в логах появлялась ошибка "Отказ доступа к DCOM".

После рекомендованной в справке настройки DCOM, консоль при запуске выдает сообщение "Сервер не загружен". В логах ничего нет.
То же происходит при запуске обоих на первом из разных сеансов.

При запуске обоих на одном ПК в одном сеансе, все работает правильно.
При запуске сервера на втором и консоли на первом все работает правильно.

Не работает и NetLinkLight, выдает ту-же ошибку.

Необходим именно сервер.
Подскажите, пожалуйста, как организовать работу в данной конфиграции.


Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможны 2 причины.
1. Настройки безопасности и прав доступа пользователей не позволяют "достучаться до сервера".
2. При раздельном ("в разных сеансах"?) запуске сервера и консоли не были указаны в качестве рабочих те каталоги, в которых они размещены и зарегистрированы.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Добшиков Антон
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 124


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Добшиков Антон           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за участие!
По поводу 2-й причины: в ярлыках сервера и консоли рабочая папка указана правильно.
Компоненты зарегистрированны и работают в 1 сеансе.
По поводу вопроса - на w2k server установленны службы терминалов и одновременно может работать несколько пользователей в нескольких сеансах (terminal sessions). Запущенные в одном сеансе сервер и консоль соединяются, в разных сеансах (под одним и тем-же пользователем - "Администратор") - нет.
По поводу 1-й причины:
А что именно настроить? Общие настройки - как в справке. Можно сделать специальные - для каждого приложения. Выбираю DrawServer, нажимаю свойства и меняю:
На вкладке "Безопасность" Доступ - Все, Запуск - Все, Изменить настройку - Все/Полный доступ
На вкладке Учетная запись - "взаимодействующий пользователь".
Не работает . Вроде, больше разрешить нечего...
Что еще можно попробовать сделать?
Забыл: w2k server rus sp2 и w2k prof. rus sp2. "Чистые" установки. На w2k server - Trace Mode Basic, Real Time Monitor, Сервер документирования. На w2k prov. - Trace Mode Basic, Net Link Light.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы провели испытания. Ответ см.в разделе SUPERVISOR.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2