Имеются 2 независимых МРВ ТМ5. Необходимо организовать рабочее место оператора при помощи граф. консоли (НетЛинкЛайт или Супервизор), где бы отображались данные с обеих МРВ или хоть как-то минимизировать неудобства по перезагрузке проекта в графической консоли. Можно сделать допущение, что на одном экране никогда не требуется выводить данные с разных МРВ.
Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
NetLink Light может подключаться только к одному серверу. Можно запустить одновременно две консоли NetLink Light на одной машине - соответственно каждую подключить к своему серверу и переключаться между ними по Alt+TAB.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |