Только что столкнулся с проблемой. Меняю значение одного из каналов и выскакивает сообщение "инструкция по адресу ..... обратилась к памяти по адресу ..... Память не может быть "read"". При изменении аналогичных каналов в других объектах ошибки не возникает. Интересно, что если запускать с /debug=ffff ошибка также не возникает. Лог забит строками
NET:system error postsend

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сообщение "system error postsend" может быть вызвано неверной настройкой логического номера сетевого адаптера.
Какая операционная система у Вас установлена?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
win2000 Возможно он пытается подключиться к контроллеру нижнего уровня. Графические консоли на других компьютерах подключаются нормально.
Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблема организации связи по NETBIOS в среде W'2000 чаще всего заключается в неправильном задании начального номера адаптера в бланке ПАРАМЕТРЫ_УЗЛА/Настройка_сети. По умолчанию он устанавливается равным нулю. Однако, реально в этой ОС логический номер адаптера с NETBUI/NETBIOS может оказаться совсем другим, и определить его системными средствами не удается.

Единственный вариант - эксперимент (перебор!). Его можно проводить двумя способами

- задавать в настройках узла разные номера адаптеров и перезапускать узел до получения положительного результата или

- ввести в узел канал СИСТЕМНЫЙ/СЕТЕВАЯ ПЛАТА (OUT) и в реальном времени перебирать значения в нем, переключая сетевую карту на другой адаптер; определенный таким образом номер затем надо установить в настройках узла.

Критерием положительного результата может служить установление связи между узлами проекта или исчезновение сообщений об ошибках при инициализации сети и попытках передать по сети рассылки.

Следует учитывать, что при переустановке (или переинициализации) компонентов сети в W'2000 логические номера адаптеров могут измениться, и такую процедуру, возможно, придется повторять.

К сожалению, никаких других, более простых и надежных методик нам сформировать не удалось.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   