1. При запуске проекта с резервируемым узлом под Профайлером, на узле со статусом 2 и на узле со статусом 3 системный канал ВВОД-ВЫВОД имеет одинаковое значение - с0 ,хотя судя по документации ,на резервном узле он д.б. ffff ?
2. При завершении работы основного узла статус резерва остается = 3. Он ведь должен сам выставить - 2 ?

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. ??????????
2. ??????????

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) В системе резервирования появились некоторые новые механизмы (в частности - возможность создания резервных систем по последовательным интерфейсам), поэтому значение этого канала о умолчанию изменилось, но мы не отразили это в документации. Мы внесем соответствующие изменения в справочной ситстеме.

2) Статус узла "сам" не меняется его можно изменить только через канал типа OUTPUT подтипа СИСТЕМНЫЙ_статус, послав в него соответствующее значение. Как Вы будете это делать - с консоли оператора вручную или из FBD, это и будет определять режим переключения мониторов (вручную или автоматически по алгоритму FBD).

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   