1. При запуске проекта с резервируемым узлом под Профайлером, на узле со статусом 2 и на узле со статусом 3 системный канал ВВОД-ВЫВОД имеет одинаковое значение - с0 ,хотя судя по документации ,на резервном узле он д.б. ffff ? 2. При завершении работы основного узла статус резерва остается = 3. Он ведь должен сам выставить - 2 ?
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412
отправлено / posted
1) В системе резервирования появились некоторые новые механизмы (в частности - возможность создания резервных систем по последовательным интерфейсам), поэтому значение этого канала о умолчанию изменилось, но мы не отразили это в документации. Мы внесем соответствующие изменения в справочной ситстеме.
2) Статус узла "сам" не меняется его можно изменить только через канал типа OUTPUT подтипа СИСТЕМНЫЙ_статус, послав в него соответствующее значение. Как Вы будете это делать - с консоли оператора вручную или из FBD, это и будет определять режим переключения мониторов (вручную или автоматически по алгоритму FBD).
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия