Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Не отключается обмен по СОМ-портам в релизе 5.12.

   
Автор / Author Тема / Topic: Не отключается обмен по СОМ-портам в релизе 5.12.
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть два компьютера с DoubleForce МРВ, которые опрашивают модули I-7000 по СОМ-2 и приборы ИРТ-5920 по СОМ-1 (драйвер типа КОНТР_1). Опрашивают, естественно, не оба сразу, а только "ведущий".

При этом бывает, что часть приборов выключена, ответа от них, естественно, не приходит и обмен по соответствующим каналам завершается таймаутом.

При переводе компьютера в режим "резерв" я с помощью канала "СИСТЕМНЫЙ/ввод, вывод" запрещаю чтение и запись по последовательным портам. Однако, по тем каналам, на которых приборы ВЫКЛЮЧЕНЫ продолжают идти запросы!!! [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Возникает ситуация, когда "резервный" компьютер посылает свои запросы в то время, когда он должен глухо молчать, на интерфейсе возникают конфликты, иногда даже приводящие к зависанию обмена по СОМ-порту. [Безумие / Mad]

Экспериментально установлено, что если на "резервном" компьютере с запрещенным обменом по портам отключить ещё и сами каналы, то тогда посылка запросов на выключенные приборы прекрашается.

[ 04.11.2004, 15:21: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Действительно, данный факт имеет место. Разработчикам уже даны указания к его устранению.
Как Вы уже указали в Вашем сообщении из данной ситуации есть выход отключением опроса этой группы каналов в реальном времени через механизм объектов.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2