Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450
отправлено / posted
Здравствуйте. Имеется граф. консоль (NetLinkLight), подключенная к двум серверам (МРВ) по разным сетевым адаптерам. При физическом обрыве связи с одним сервером переход к другому происходит очень долго (>5 мин.), а при остановке МРВ (кнопка Stop)- в течении 15-20 сек. после истечения времени таймаута, указанного в .ini файле. Подскажите, пожалуйста, как можно ускорить переключение при физическом обрыве связи? Какие настройки ОС необходимо сделать на МРВ и NetLinkLight?
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Боюсь, что при нештатном отключении по DCOM у Вас будет большой таймаут, которым мы управлять пока не в силах. Это было нами замечено также и в последних SP для Win при потерях связи по ОРС (он также использует DCOM). Система может не отвечать до нескольких минут. Вы можете сообщить Вашу конфигурацию - какая ОС, какой SP?
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450
отправлено / posted
У нас на граф. консолях установлена ОС - WinNT 4.0 SP 3 или 6. У меня возникает другой вопрос. Что считать нештатным отключением Отключение сервера по ошибке "исключение прав доступа" это нештатная ситуация Спасибо Вы нам очень помогли
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Подозреваю, что то же самое может происходить, если сервер "упал" и клиенту не удается его стартовать (по умолчанию ОРС-клиент всегда пытается запустить ОРС-сервер, к которому он подключен). Кроме того я отправил Вам новый модуль для ОРС для ТМ. Подробно о проблеме, которую он решает можно посмотреть здесь: http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000055Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450
отправлено / posted
Обещеную Вами Dll мы так и не получили и несовсем понятно каким образом она может повлиять на работу граф. консолей И вот еще один вопрос. Т.к. загрузка граф. консоли идет некоторое время до 1 минуты, а на экране нет признаков ее жизни (заставки программы, система занята или др.), то пользователи умудряются запустить по 9 шт. PicRT Каким образом запретить запуск нескольких экземпляров граф. консоле на 1 машине?
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Прошу прощения за ОРС - это я что-то не из "той оперы" вставил... Уж больно проблема с DCOM была похожа.
1) При физическом разрыве связи: как я уже сообщил в предыдущем своем сообщении - не все сетевые адаптеры диагностируют разрыв сети. Пожалуйста, проверьте - действительно ли физический разрыв сети у Вас диагностируется на уровне ОС Вашим сетевым адаптером? Если нет - то любое приложение по DCOM будет ожидать ответа от удаленного приложения сколь угодно долго, потому как физический канал связи для него остается в таком случае все еще работоспособным!
2) Консоль NetLink Light так специально и создавалась, что ее можно запустить на одном ПК для подключения к разным МРВ. Поэтому ограничить ее запуск невозможно, разве что только какими-либо сторонними средствами. А что именно занимает 1 минуту - подключение к удаленному МРВ, загрузка графики или сам старт консоли?
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |