Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Медленное переключение граф. консоли.

   
Автор / Author Тема / Topic: Медленное переключение граф. консоли.
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Имеется граф. консоль (NetLinkLight), подключенная к двум серверам (МРВ) по разным сетевым адаптерам. При физическом обрыве связи с одним сервером переход к другому происходит очень долго (>5 мин.), а при остановке МРВ (кнопка Stop)- в течении 15-20 сек. после истечения времени таймаута, указанного в .ini файле. Подскажите, пожалуйста, как можно ускорить переключение при физическом обрыве связи? Какие настройки ОС необходимо сделать на МРВ и NetLinkLight?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Боюсь, что при нештатном отключении по DCOM у Вас будет большой таймаут, которым мы управлять пока не в силах. Это было нами замечено также и в последних SP для Win при потерях связи по ОРС (он также использует DCOM). Система может не отвечать до нескольких минут. [Неодобрение / Frown]
Вы можете сообщить Вашу конфигурацию - какая ОС, какой SP?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас на граф. консолях установлена ОС
- WinNT 4.0 SP 3 или 6.
У меня возникает другой вопрос. Что считать
нештатным отключением [Недоумение / Confused] Отключение сервера по ошибке "исключение прав доступа" это нештатная ситуация [duno / незнайка]
Спасибо Вы нам очень помогли [Неодобрение / Frown]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нештатное отключение - обрыв физического канала связи. Ethernet - не всегда позволяет определить обрыв линии связи. Подробно об этом можно посмотреть здесь:
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=13;t=000046

Подозреваю, что то же самое может происходить, если сервер "упал" и клиенту не удается его стартовать (по умолчанию ОРС-клиент всегда пытается запустить ОРС-сервер, к которому он подключен).
Кроме того я отправил Вам новый модуль для ОРС для ТМ. Подробно о проблеме, которую он решает можно посмотреть здесь:
http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000055

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обещеную Вами Dll мы так и не получили [Недоумение / Confused]
и несовсем понятно каким образом она может повлиять на работу граф. консолей [duno / незнайка]
И вот еще один вопрос. Т.к. загрузка граф. консоли идет некоторое время до 1 минуты, а на экране нет признаков ее жизни (заставки программы, система занята или др.), то пользователи умудряются запустить по 9 шт. PicRT [cry / плачь]
Каким образом запретить запуск нескольких экземпляров граф. консоле на 1 машине?

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прошу прощения за ОРС - это я что-то не из "той оперы" вставил... [prey / молящийся] Уж больно проблема с DCOM была похожа.

1) При физическом разрыве связи: как я уже сообщил в предыдущем своем сообщении - не все сетевые адаптеры диагностируют разрыв сети. Пожалуйста, проверьте - действительно ли физический разрыв сети у Вас диагностируется на уровне ОС Вашим сетевым адаптером? Если нет - то любое приложение по DCOM будет ожидать ответа от удаленного приложения сколь угодно долго, потому как физический канал связи для него остается в таком случае все еще работоспособным!

2) Консоль NetLink Light так специально и создавалась, что ее можно запустить на одном ПК для подключения к разным МРВ. Поэтому ограничить ее запуск невозможно, разве что только какими-либо сторонними средствами.
А что именно занимает 1 минуту - подключение к удаленному МРВ, загрузка графики или сам старт консоли?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2