Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас нет связи NetLinkLight c NetLink.
Ошибка: Нет доступа к серверу RPC...
OS: Windows NT4.0 SP6 и дальнейшие обновления.
NLL и NL 5.12.
Я прекрасно знаю, что не я первый задаю подобный вопрос касающийся связи, многое читал, наладил связь из под Win2000, и в NT применил все рекомендации, а связи так и нет.
Может быть для NT существуют особые настройки?
PS В бланке "Безопасность по умолчанию" диалога настройки DCOM всего два варианта выбора типа доступа: "Не болееДоступ" и "Deny Доступ" [duno / незнайка] .

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Выставлять нужно "не болееДоступ" (корявый перевод [Улыбка / Smile] ), "Deny" - это запрет.
Рекомендую также попробовать выставить в бланке Свойств по умолчанию в выпадающих списках параметры "Нет" и "Аноним" вместо "Подключить" и "Определить".

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Аноним" - нет, изменил на "Неизвесный", нет доступа.
Пробовал настроить приложение DrawServ (в настройках DCOM) на удаленный компьютер и т.п.,
тоже ни к чему не привело. Службы связанные с RPC запущены, но у них не работает вкладка привязки, возможно из-за того, что я использую удаленное управление через Radmin.
Еще особенность - две сетевые карты.
Организован мост для отсечки широковещательных пакетов. У первой основной протокол TCPIP, а у второй NetBEUI.

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В настройках DCOM в бланке протоколов на первом месте обязательно должен быть TCP/IP - у них даже в MSDN по этому поводу было замечание, что может не работать, если транспорт не TCP/IP.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Поставил TCPIP протокол вверх, не помогло [Неодобрение / Frown]
Утилита kb824146scan от Microsoft показывает что DCOM на этих узлах включен.
Что ещё можно предпринять?

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
То что он включен - это не показатель. До SP1 под WinXP и до SP3 под Win2K Вы могли удаленно запускать по DCOM любые приложения, даже если DCOM был принудительно отключен! [Усмешка / Big Grin] Вот!
Про WinNT4 - вообще не известно, потому как он уже не поддерживается Микрософтом...

У нас сейчас в офисе стоит реальная конфигурация ПК с Win2K + ПК с WinNT4, в которой DCOM работает. ПК в DCOM настроен следующим образом:
1) ПК с Win2K:
"Нет" и "Аноним", в разделе "Безопасность по умолчанию"-"Разрешения доступа" добавлены "Все"-"Доступ". В списке протоколов TCP\IP на первом месте.
2) ПК с WinNT4:
"Нет" и "Определять", в разделе "Безопасность по умолчанию"-"Разрешения доступа" добавлены "Все"-"неБолее доступ". В списке протоколов TCP\IP на первом месте.

На обоих ПК прописан пользователь удаленного ПК.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Y.Filippov
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 479


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Y.Filippov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Всё заработало!!!
Оказывается причина была в русских именах компьютера и группы.
Спасибо за помощь. [fun / веселый]

Сообщения / Posts 144 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ура! [beer / пиво]
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   