Смирнов С.В.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 57


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Смирнов С.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Возник такой вопрос по поводу МРВ.
Используем МРВ базовой версии на 32000 точек.
Вопрос состоит в том, что не посылается значение в канал. МРВ работет под W2K Server. В инструментальной системе и в профайлере все впорядке.
При запуске проекта в МРВ значения в канал не записываются.
Порядок действий следующий.
Создаем кнопку. Создаем пустой канал. На форму добавляем отображение канала.
По нажатию кнопки в канал посылаем значение.
Значение канала остается прежним.

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Значение в какой атрибут канала посылается?
2) Какой тип посылки: ввод и посылка, или посылка фиксированная?

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Смирнов С.В.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 57


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Смирнов С.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Отвечаю на заданные вопросы.
Посылка используется прямая. По нажатию кнопки засылаем на вход канала постоянное значение.
Атрибут канала - Вход.
Отображение значения канала смотрели по атрибутру реальное и выход, ничего не меняется.
Тип канала - инпут.

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Вопрос состоит в том, что не посылается значение в канал. МРВ работает под W2K Server. В инструментальной системе и в профайлере все в порядке."
А инструментальная система у Вас установлена на той же машине?
А МРВ, установленный на W2K WS, работает с этим проектом нормально?
А обмен информацией с другими каналами выполняется и отображается нормально?
Установите инструментальную систему на ту же машину, зарегистрируйте ее и запустите проект на той же машине под профайлером или в эмуляторе РПД.
Профайлер, запущенный с ключом /DEBUG=4000, должен в протоколе описать подключение графической консоли и фиксировать сеансы обмена информацией с ней.
Возможно, в протоколе появятся сообщения об ошибках, имеющих отношение к работе этого канала.
МРВ использует тот же механизм обмена информацией с графической консолью, что и профайлер.
Гипотезы две:
- W2K Server требует более строгих настроек обмена информацией между сервером и консолью (доступ, интерфейс COM),
- в проекте есть ошибки, на которые профайлер и МРВ реагируют по-разному.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Смирнов С.В.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 57


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Смирнов С.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Выяснили, почему не записывались значения в канал.
Все дело в том, что у пользователя, под именем которого подключались, стояла галочка запрета управления с консоли. При разработке проекта в инструментальной системе и профайлере данная галочка не работала, а при переносе проекта на МРВ дала о себе знать. А к этому времени об этом все успешно забыли.
Тему можно считать закрытой.
Приношу свои извенения за лишнее беспокойство.
С уважением Смирнов С.В.

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   