Icsystem
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 413
отправлено / posted
доброго времени суток! Вопрос такой: при запуске DF МРВ и загрузке проекта на первой станцие все загружется и работает, загружаем DF МРВ на второй станцие, возникает код ошибки 38 на второй станцие. Ошибка возникает не зависимо от того находится ли первая станция в работе или в резерве (переключение в работу и в резерв осуществляем с кнопки). Подскажите как быть, есть ли какие нибуддь особенности настройки или нет? Работает ли DF в Windows XP или нет? Если да, как настраивать DCOM в Win XP? И что такое доступ к копьютеру на файловом уровне? Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ошибка 38 означает, что МРВ онаружил в сети другой работающий узел, у которого индивидуальный сетевой адрес такой же как у запускаемого. Проверьте - не запущены ли в сети узлы с одинаковыми индивидуальными сетевыми адресами, или не совпадают ли номера у самих DF МРВ в Вашем проекте.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Icsystem
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 413
отправлено / posted
"индивидуальный сетевой адрес такой же как у запускаемого...", что это значит, и где его смотреть? "или не совпадают ли номера у самих DF МРВ в Вашем проекте", разве номер DF МРВ не определяется ключем?
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Смотрите проект в Редакторе Базы Каналов - в настройках узла в бланке "Основные" есть одноименный параметр. Ключ никоем образом не определяет адрес узла МРВ в сети - это всего лишь лицензионная защита.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Icsystem
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 413
отправлено / posted
С номерами разобрался . Обязательно ли запускать проект из одной общей папки на станциях с DF или можно запускать на второй станции копию проекта с первой станции, У меня во втором случае в канале Диагнгостика:Дубль продолжает считать даже если одна в работе а вторая в резерве.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Поведение канала никаким образом не зависит от того как Вы расположили проект для запуска - из общей папки или из разных (для МРВ это кстати тоже все равно - как Вам удобнее). Скорее всего у Вас просто нет связи по сети между МРВ, вот значение канала и увеличивается. Проверьте корректность настройки адаптеров - те ли номера логических адаптеров с NetBios Вы выбрали на обеих машинах?
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Icsystem
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 413
Icsystem
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 413
отправлено / posted
Вчера, после разговора по телефону, Вы обещали выслать на наш E-male: icsystem@bancorp.ru программу позволяющую смотреть адреса адаптеров. Если не сложно, вышлите пожалуйста на тот же ящик.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Icsystem
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 413
отправлено / posted
Спасибо, все проекты получил. Где выставляется адресс NetBios адаптера в системе? Я не силен в сетях, что это за адаптер такой NetBios, отдельное устройство?
После запуска проекта Search_NetBIOS, нажимаю кнопку повторить, увеличиваю таймаут до 50 (на всякий случай ), после прохождения 50 циклов пересчета, появляется запись "ПОИСК ЗАВЕРШЕН" и в канале ERR_NET_IN высвечивается цифра 12, и все! Никаких номеров адаптера нет!
Пробовал запускать проект Duble, там тоже ничего, каналь Дубль продолжает считать!
отправлено / posted
Войдите в дополнительные настройки протокола TCP/IP и посмотрите включена ли у него поддержка NetBios, а то она по умолчанию всегда отключена. После этого можно запускать наш проект по поиску адаптера. Для NetBios по TCP/IP обычно логический номер адаптера либо 0, либо 1.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Leon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 624
отправлено / posted
Нельзя ли все таки привести настройки DCOM для WinXP? Потому что когда заходишь в настройки DCOM в среде WinXP, видишь совсем непохожее,чем написано в документации Спасибо
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Диалоговое окно настроек DCOM в WinXP практически ничем не отличается от Win2K.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Kuznetsov
unregistered
отправлено / posted
Note: если речь идет о системе WinXP, NetBEUI для нее можно найти в Сети - на форумах это часто обсуждалось. В стандартной инсталляции его просто нет.
IP / IP: IP адрес / IP address |