Leon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 624


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте! Если смысл перехода на DF в такой ситуации: есть система в которой работают несколько Лагун с МикроМРВ и два МРВ верхнего уровня, первый из которых-управляющий и работает Мастером по отношению к Лагунам и Слейвом по отношению ко второму МРВ(на другом СОМ-порту). Таким образом второй МРВ получает данные только если первый работает нормально. Можно ли используя DF повысить надежность системы, подключив одновременно по RS-485 к лагунам оба МРВ сделав таким образом возможность переключать между МРВ функции управления и простого копирования данных?
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В принципе, если нет необходимости синхронизации данных по каналам между этими МРВ, а также синхронизации СПАДов, то и обычные МРВ спрявятся с описанной Вами задачей.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Leon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 624


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Leon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вобще-т есть необходимость синхронизации СПАД-архивов. Но мне прежде интересно другое: могу я ставить на одну общую линию с Лагунами (RS-485)два DF MPB или надо делать переход на Ethernet?
Сообщения / Posts 66 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можете, при этом надо будет отключать на МРВ обмен по RS в момент перехода его статуса в Slave. А Вам в любом случае между этими МРВ также Ethernet придется тянуть - ведь функции синхронизации все работают только по сети.
Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   