Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Теряется связь между МРВ(релиз 5.15) и микро МРВ(релиз 5.12)в среднем на 2-5 сек через разные промежутки времени( минимальный 10 сек).Обмен по сети через каналы Связь(in AutoNet).Количество каналов небольшое. Проверяем по записи сообщений в Отчете тревог. Как можно решить проблему?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В сети только эти два узла?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да,в сети только два узла.
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки.
А если по тренду смотреть - тоже наблюдается?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отправил проект на адрес техподдержки.
Если смотреть по тренду - пропадание сети также фиксируется.
Дополнительный вопрос:при перезапуске МРВ теряется часть отображаемой дискретной информации (т.е. не соответствует действительности); при переходе на другой экран и обратно или вкл/откл режима полного экрана информация восстанавливается.

Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Каким образом, то есть - через какой канал в проекте наблюдаете пропадание связи?
2) Дискреты типа OUTPUT или INPUT связанные с каналами в контроллере? Или это внутренние каналы АРМа?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пропадание связи наблюдаем при помощи созданного в АРМе канала "otkaz_seti"- управление(управление), тип Input. На него приходит сигнал генератора от контроллера по сети Ethernet.В протокол сигнал приходит от канала "diagnostica1".
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуйте упростить тест - создайте в контроллере канал генератор Пила и свяжитесь с ним из АРМа по автопосылкам. Значение этого канала выведите на тренд. Я посмотрел Ваши обвязки каналов диагностики, так что-то очень у Вас сильно намудрено через триггеры. Запустив Ваш проект на своем стенде, я тоже получил непонятные периодические "заклинивания" канала диагностики то в 1, то в 0. Но они были алгоритмическими, а не из-за отсутсвия связи по сети - параллельно на тренд я вывел значение канала Время_Т2, которое получается по сети из контроллера и оно нормально менялось все время работы проекта.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
С сетью разобрались,спасибо.Все равно дискретные сигналы передаваемые по сети (выход генератора) имеют склонность к слипанию (видно на тренде).
Дополнительный вопрос:при перезапуске МРВ теряется часть отображаемой дискретной информации (т.е. не соответствует действительности); при переходе на другой экран и обратно или вкл/откл режима полного экрана информация восстанавливается.

Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для того чтобы не накапливалась ошибка по циклам пересчета (циклы ведь привязаны к тикам аппаратного таймера часов реального времени), цикл пересчета узла лучше делать кратным 1000. У Вас штатно стоит 10*0.055=550 мс. Из-за этого периодически возникает поправка на 50 мс. Цикл будет ровнее, если его задать как 10*0.05=500 мс.
Насчет тренда - это тренд реального времени или универсальный?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тренд используется универсальный т.к. позволяет свободно(оперативно)конфигурить необходимую информацию.
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вам надо скачать SP1 для ТМ5.15 с нашего сайта - в нем правилась ошибка в универсальном тренде по части отображения дискретов.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не могу скачать SP1 - сообщение"данная страница отсутствует". По какому адресу можно найти SP1(по ссылке не получается).
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Страница на месте http://www.adastra.ru/support/index.aspx?id_cnt=8135&id_map=3458&id_site=1
Сайт новый. Вам надо пройти процедуру регистрации на сайте и повторно зарегистрировать свою инструментальную систему.
Тогда вы получите доступ на эту страницу.
Извините за беспокойство, но, в связи с коренной модернизацией сайта, это необходимо.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   