Что обозначают сообщения в файле ARM.txt:
DDE:wrong NETDDE:НЕ удается связать службу диспетчера общих баз данных(DSDM);
NET:info:allocate memory for response;
NET:Warning:waiting response.
Почему появляются эти сообщения и что нужно исправить?

Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"DDE:wrong NETDDE:НЕ удается связать службу диспетчера общих баз данных(DSDM);" - означает, что в системе у Вас не запущена служба netdde, если не используете данный интерфейс, то не обращайте внимания.
"NET:info:allocate memory for response;" - информационное сообщение о том, что была выделена память для блоков для ответов по сети.
"NET:Warning:waiting response." - предупреждение, говорит о том, что серверу ТМ не хватает блоков для ответа по сети и он ждет пока какой-нибудь блок освободится. Очевидно идет интенсивный обмен в сети.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В узле "АРМ" порядка 67 каналов,вроде бы этого недостаточно для интенсивного обмена. Получается нужно увеличивать цикл опроса каналов?
Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А сколько вообще NCB-блоков система выделила на обмен - там в самом начале протокола должны быть соответсвующие записи?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
NCB for AutoSend=2;
NCB for AutoSend fload value=1;
NCB for SendToNet=1;
NCB for CopyFrom=1;
NCB for Recieving=6

Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Как часто появляются сообщения "NET:Warning:waiting response."?
2) В сети только два узла или работает несколько узлов?
3) Цикл пересчета узла?
4) Попробуйте запустить МРВ с командной строки с явным указанием количества NCB на обмен.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mischa
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 781


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mischa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1.сообщения "NET:Warning:waiting response" пишутся постоянно;
2.в сети только два узла;
3.цикл пересчета 500 мс;
4.Как явно указать количество NCB на обмен и какое количество на самом деле необходимо.

Сообщения / Posts 48 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Смотрите в справочной системе раздел "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МРВ", так описаны все ключи запуска с командной строки.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   