Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Зависание МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Зависание МРВ
BloDenEk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1027


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BloDenEk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!У меня следующий вопрос.Если в процессе работы MPB ТМ5 пропадет связь с одним из контролируемых участков,осуществленная через шлюз ADAM 4570(71) посредством виртуальногоCOM-порта,данные зависают и обмен не восстанавливается при восстановлении связи без пререзапуска МРВ.Мало того сам сервер не запускается ,если не сумел инициализировать хотябы один COM-порт.Приходится вручную отключать COM в инструментальной среде до восстановления связи,что не всегда возможно,например в нерабочее время.Как избежать этих злободневных проблем?Заранее благодарен.
Вед.инженер АСУ ТП ВГМК Екимов Денис Андреевич.

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Worker
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 71


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Worker           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А авоматическую реинициализацию СОМ-порта не пробовали делать? Каналом подтип ДИАГНОСТИКА, дополнение к подтипу - RS-reinit...
Сообщения / Posts 18 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Действительно, восстановление связи, потерянной в реальном времени, следует осуществлять путем реинициализации COM-порта.
Исключить проблемы при запуске проекта с недоступным COM-портом в Trace Mode 5 нельзя.
В Trace Mode 6 таких проблем нет.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
BloDenEk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1027


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BloDenEk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Понял,спасибо!Реинициализацию внедрил.Причем периодичную,т.к. при нарушении связи с одним из виртуальных комов значения зависают,а достоверность остается равной 0.В данном решении главное избежать перезагрузок сервака.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
BloDenEk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1027


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BloDenEk           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Понял,спасибо!Реинициализацию внедрил.Причем периодичную,т.к. при нарушении связи с одним из виртуальных комов значения зависают,а достоверность остается равной 0.В данном решении главное избежать перезагрузок сервака.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   