Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » подключение i7017C

   
Автор / Author Тема / Topic: подключение i7017C
_LAG_
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 990


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _LAG_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Мне надо получить в МРВ данные от модуля ICP i7017C.

модуль подключен к СОМ4 компьютера через преобразователь RS485/232. (программа настройки модулей его находит и даже показывает значения на входах, так что думаю что подключение работает).

Создаю узел (МРВ), период пересчета 10, параметры последних портов устанавливаю COM4: базовый адрес 1, скорость 9600, контроль 8-1-n, Таймаут 500, прерывание 4.

В узле создаю группу каналов I F DCS, Ain, #RS 1, ADDR 01, значения CH c 0000 до 0007.

Запускаю на исполнение - по всем каналам нули, значения не меняются. Что я не правильно сделал ?

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Прежде всего, надо задавать #RS 3.
А затем и в профайлере, и любым перехватчиком COM-порта надо посмотреть идут ли транзакции и с какой достоверностью получаются ответы.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
_LAG_
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 990


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _LAG_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо, заработало.
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   