_LAG_
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 990
отправлено / posted
Здравствуйте. Мне надо получить в МРВ данные от модуля ICP i7017C.
модуль подключен к СОМ4 компьютера через преобразователь RS485/232. (программа настройки модулей его находит и даже показывает значения на входах, так что думаю что подключение работает).
Создаю узел (МРВ), период пересчета 10, параметры последних портов устанавливаю COM4: базовый адрес 1, скорость 9600, контроль 8-1-n, Таймаут 500, прерывание 4.
В узле создаю группу каналов I F DCS, Ain, #RS 1, ADDR 01, значения CH c 0000 до 0007.
Запускаю на исполнение - по всем каналам нули, значения не меняются. Что я не правильно сделал ?
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Прежде всего, надо задавать #RS 3. А затем и в профайлере, и любым перехватчиком COM-порта надо посмотреть идут ли транзакции и с какой достоверностью получаются ответы.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
_LAG_
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 990