Автономов Алексей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3141


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Автономов Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Simatic S300 + OPC + TM6.06 + SQL 2005.
В основном все проблемы на участке OPC + TM6.06 + SQL 2005.
Нужна помощь знающего человека в Ярославле.

Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
День добрый, вы бы хоть вкратце изложили суть проблем, возможно и удаленно помочь же.

ОРС на том же ПК, что и МРВ или удаленный? Если удаленный - то первое, что приходит в голову - настройка DCOM.
Связь с SQL-сервером на локальном ПК или удаленном? Если удаленный тот же самый DCOM.
Кроме того - если на СУБД стоит пароль доступа, то работать не будет. Надо без логина и пароля базу.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Между удаленными SQL сервером и Trace Mode настроек DCOM не нужно. База может быть с логином и паролем.

Но все же знать в чем проблема, было бы интересно.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Хммм, ODBC, насколько мне известно идет как раз по DCOM.
Насчет логина и пароля, извините, перепутал с другой СУБД.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ODBC и DCOM никак не связаны.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Автономов Алексей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3141


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Автономов Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все крутится на одной машине.
проблемы в основном в неустойчивости работы системы.
так загрузка рецепта на ПЛК (600 переменных) может пройти полностью, а может прерваться на середине и начаться занова.
при выгрузке результатов работы в базу данных на участке ОРС - ТМ чехарда с данными. могут пропадать или меняться местами.

Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Рекомендации даны по телефону.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2