plc3380
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4329
отправлено / posted
Всем здравствуйте. Есть задача: на 1 узел-компьютер повесить 5 контроллеров icp_das i8411 (nano_rtm). С одним контроллером все работает нормально. Создаем еще com-порты, вешаем на них контроллеры, информация проходит (в 2ух направлениях) только по порту с меньшим адресом. Т.е. чтобы обменяться данными со всеми контроллерами, то надо подключить всех их по порядку к первому порту. При задании в свойствах канала около привязки RS1/RS2 происходит тоже самое (даже с двумя контроллерами).
Подскажите что можно сделать, может кто уже сталкивался с такой проблемой? Просто слабо верится что нельзя вообще реализовать связь более чем по 2ум com-портам.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
plc3380
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4329
отправлено / posted
Техподдержка подсказала вот что, за что им большое спасибо.
<<<Для связи с несколькими контроллерами>>> Создать в источниках/приемниках - диагностика и сервис - системные переменную статус, в ней выставить: RS_number № узла(Nano) Output В узле RTM (не NANO) создать канал HEX-16, в нем выствить: - Output - на старте число ХХХХ в виде (16-ричном) 0x1002, где 10 - номер любого несуществующего порта (10=11-1) 02 - номер нужного порта 3 (номера портов задаются на 1 меньше) - вкл галочку отработать
Сообщения / Posts 8 | Из / From: russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |