Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » Пользователи для пользователей » Пользователи для пользователей » Новичку про работу с битовой маской в Modbus

   
Автор / Author Тема / Topic: Новичку про работу с битовой маской в Modbus
Фёдор68
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8732


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Фёдор68           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени! как правильно работать с считыванием регистра , например прибора ПР200(Owen ) ..но с битовой маской...регистр один , а входа прибора в этом регистре bit0,bit1,bit2,bit3...
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видео по подключению ПР200: https://youtu.be/nGR2zzBRTq8

Зависит от задачи и используемой функции Modbus. Если просто выводить в графику, задавайте битовую маску ГЭ. Для обработки можно взять бит из атрибутов канала HEX. Собрать/разложить биты можно программно, например в FBD есть специальные блоки во вкладе "Побитовые".

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Фёдор68
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8732


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Фёдор68           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Большое Вам спасибо, будем пробовать всё это сделать..
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2