89162374520
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9072
отправлено / posted
Добрый день. Прошу Вас подсказать - почему обмен информацией - чтение дискретного сигнала или его исполнение затягивается от момента его выдачи, до чтения/отображения на мнемосхеме до нескольких секунд? - Кнопку подачи сигнала на исполнение необходимо удерживать несколько секунд, чтобы она прошла на исполнение? Что влияет на это?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
На скорость обмена влияет множество факторов, начиная от особенностей объекта (характеристики локальной сети, настройки используемого оборудования, в том числе коммуникационного), продолжая свойствами опрашиваемого устройства и заканчивая настройками проекта.
Например, необходимость удерживать кнопку для передачи команды на исполнение может быть вызвана как особенностями устройства (для принятия команды необходимо ее подавать некоторый промежуток времени) или проблемами в сетевом обмене (пакеты приходят с задержкой) или период пересчета канала вызова экрана настроен на отработку с определенной периодичностью.
89162374520
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9072
отправлено / posted
Добрый день. Прошу пояснить происходящее: Не могу изменить текст в свойствах упрощенного текста! - Как только захожу на "Текст" в свойствах объекта - программа сбрасывается! Пытался упрощенный текст написать не копированием а по новому - то же самое! Я НЕ МОГУ ДАТЬ НИ ОДНОГО НАЗВАНИЯ! Предыдущие 10 страниц мнемосхем написались без проблем, да и на этой первые названия прошли без проблем. - Не могу двигаться далее... Прошу пояснить ситуацию
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Судя по описанию, скорее всего в тексте используются символы № и устаревший релиз (актуальный релиз 6.10.2, можно скачать из Личного Кабинета).
Отдельно отмечу, что ГЭ "Упрощенный текст" разработан для использования в контроллерах (узел EmbeddedRTM) и шаблон Панель (не шаблон экрана). Для узла RTM (под управлением ПК) и шаблона экрана рекомендуется использовать ГЭ "Текст"
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
89162374520
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9072
отправлено / posted
Добрый день. Прошу подсказать, как команду с переключателя на мнемосхеме одновременно (привязать)отправить на несколько адресов Modbus?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Можно одному графическому элементу экрана задать несколько действий и так передавать в разные аргументы экрана, привязанные к разным источникам/приемникам Modbus.
Если надо одно значение разослать в несколько мест, можно использовать программу или CALL с типов вызова Move, описано в справке в разделе: "Каналы и системные переменный TRACE MODE - Канал класса CALL -> Канал CALL.Move"
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
89162374520
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9072
отправлено / posted
Добрый день, подскажите - как можно перевести проект выполненный в Prof в Base версию? Есть необходимость ознакомить содержимое проекта с персоналом, не имеющим Prof версию.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
89162374520
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9072
отправлено / posted
Добрый день. Прошу пояснить - запись архива SCADA Trace Mode в СУБД подразумевает использование базы данных Microsoft Access. Как быть, если SCADA разрабатывается под OS Linux, OS Windows Оборонкой запрещена, как быть, что посоветуете?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Это неверное утверждение. TRACE MODE 6 работает с ODBC интерфейсом: http://www.adastra.ru/products/drivers/odbc/ Если у БД есть драйвер ODBC независимо от ОС, то TRACE MODE будет с ней работать.
отправлено / posted
В связи с тем, что темы постов имеют совершенно различную направленность, топик закрывается.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |