Автор / Author Тема / Topic: Mitsubishi FX3U модуль FX3U-ENET
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток,
пытаюсь создать проект обмена с Mitsubishi FX3U через Ethernet модуль FX3U-ENET.
Делаю все, как в видео уроке, даже больше (ставлю точку с запятой в конце ip-адреса). С небольшим изменением - опрашиваю регистр D0.
Итог: на модуле FX3U-ENET вижу, что ТМ подключается к каналу (светится светодиод соответствующего канала), в профайлере в панеле МРВ атрибут 0,R показывает 0 (хотя данные в контроллере другие); атрибут 4,I - T.

Перепробовал все. Помогите разобраться.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Вы с данного Mitsubishi какие-либо другие данные ( не регистр D0) успешно опрашиваете?

Если да, то проверьте корректность данного регистра (есть ли он в устройстве и есть ли в нем значение, отличное от нуля).

Если нет, то проверьте общие настройки подключения к устройству.

Сообщение "Invalid connect" возникает?

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно, Mitsubishi не поддерживает одновременное подключение с двух устройств. Попробуйте штатно закрыть стороннее ПО, которым производится опрос контроллера, а затем уже запускайте проект Trace Mode.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка:
Здравствуйте!
Вы с данного Mitsubishi какие-либо другие данные ( не регистр D0) успешно опрашиваете?

Если да, то проверьте корректность данного регистра (есть ли он в устройстве и есть ли в нем значение, отличное от нуля).

Если нет, то проверьте общие настройки подключения к устройству.

Сообщение "Invalid connect" возникает?

Добрый день,
запрашиваю так же данные регистра D10 - ответ такой же - "0".
корректность регистра проверил - существует. Значение отлично от нуля.

Что значит - "Проверить общие настройки подключения к устройству" - это где? и что за настройки.

Пробую подключиться также по вашему ролику по Ethernet к контроллеру Delta DVP - итог: все работает, нет проблем.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка:
Возможно, Mitsubishi не поддерживает одновременное подключение с двух устройств. Попробуйте штатно закрыть стороннее ПО, которым производится опрос контроллера, а затем уже запускайте проект Trace Mode.

Попробовал и так. Ничего не дало, все то же.
Сообщение об ошибке никаких не возникает.

Пробую дальше...
Заменил регистры, как показано в вашем ролике на D8260 и D8261 - ничего.
Пробую... в Служебной панели МРВ выбираю канал, который привязан к адресу контроллера D8260 - показание "0", далее тут же в Параметрах ввожу значение отличное от нуля и нажимаю кнопку "Вход" - меняется атрибут 0,R и 2,In на введенное значение и далее на ноль не сбрасывается. То есть я делаю вывод, что связи этих каналов с контроллером нет.
Выше писал, что пробовал подключаться к контроллеру DeltaDVP по Ethernet - проделывал тоже самое - введенное значение в Параметрах Служебной панели МРВ переписывалась значением из контроллера.
Что делаю не так в Mitsubishi?
Почему нет обновления канала?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
проблема никуда не ушла. Помогите разобраться.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы подключаетесь к Mitsubishi FX3U через отдельный Ethernet-модуль или через ethernet на корпусе контроллера?

Под "общими настройки подключения к устройству" имеется ввиду проверить IP-адрес и порт (должен быть открыт).

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка:
Вы подключаетесь к Mitsubishi FX3U через отдельный Ethernet-модуль или через ethernet на корпусе контроллера?

Под "общими настройки подключения к устройству" имеется ввиду проверить IP-адрес и порт (должен быть открыт).

Подключаюсь через отдельный Ethernet модуль FX3U-ENET.
Настройки модуля FX3U-ENET выполнены в FX Configurator-EN и они следующие:
Operational settings - Communication data code - Binary code
. - Initial timing - Do not wait for OPEN
. - IP address - (правильный)
. - Send frame settings - Ethernet(V2.0)
. - TCP Existence confirmation setting - Use the KeepAlive
Open settings - 1 - Protocol - TCP
. - Open system - MELSOFT connection
. - 2 - Protocol - TCP
. - Open system - MELSOFT connection

Более никаких настроек в модуле Ethernet Mitsubishi не делалось

Что не так настроено?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Рекомендую проверить параметр Open System - MELSOFT connection.
Так же порт (в указанных настройках он не указан)

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверил рекомендованный Вами параметр Open System.
там возможных вариантов несколько: Active, Unpassive, Fullpassive, MELSOFT connection.
У меня выбран MELSOFT connection. При таком выборе нет возможности выбрать другие настройки, в том числе и порт.
Какую настройку Open System нужно выбрать?

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
проблема никуда не ушла. Помогите разобраться.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Напишите, пожалуйста, на адрес технической поддержки (указана на сайте adastra.ru в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой") со ссылкой на этот топик. Приложите проект и папку узла проекта.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сообщаю, что у меня получилось подключиться к контроллеру FX3U.

Спасибо службе техподдержки, помогла решить вопрос.
Выполнены настройки в модуле FX3U-ENET:
Open system - Unpassive
Fixed puffer communication procedure - Procedure exist (MC)
Host station Port No. - 5600.
Так же этот же порт указываю в тэгах TM

Спасибо еще раз.
Вопрос решен.

Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.