EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Доброго времени суток, пытаюсь создать проект обмена с Mitsubishi FX3U через Ethernet модуль FX3U-ENET. Делаю все, как в видео уроке, даже больше (ставлю точку с запятой в конце ip-адреса). С небольшим изменением - опрашиваю регистр D0. Итог: на модуле FX3U-ENET вижу, что ТМ подключается к каналу (светится светодиод соответствующего канала), в профайлере в панеле МРВ атрибут 0,R показывает 0 (хотя данные в контроллере другие); атрибут 4,I - T.
отправлено / posted
Возможно, Mitsubishi не поддерживает одновременное подключение с двух устройств. Попробуйте штатно закрыть стороннее ПО, которым производится опрос контроллера, а затем уже запускайте проект Trace Mode.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка: Здравствуйте! Вы с данного Mitsubishi какие-либо другие данные ( не регистр D0) успешно опрашиваете?
Если да, то проверьте корректность данного регистра (есть ли он в устройстве и есть ли в нем значение, отличное от нуля).
Если нет, то проверьте общие настройки подключения к устройству.
Сообщение "Invalid connect" возникает?
Добрый день, запрашиваю так же данные регистра D10 - ответ такой же - "0". корректность регистра проверил - существует. Значение отлично от нуля.
Что значит - "Проверить общие настройки подключения к устройству" - это где? и что за настройки.
Пробую подключиться также по вашему ролику по Ethernet к контроллеру Delta DVP - итог: все работает, нет проблем.
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка: Возможно, Mitsubishi не поддерживает одновременное подключение с двух устройств. Попробуйте штатно закрыть стороннее ПО, которым производится опрос контроллера, а затем уже запускайте проект Trace Mode.
Попробовал и так. Ничего не дало, все то же. Сообщение об ошибке никаких не возникает.
Пробую дальше... Заменил регистры, как показано в вашем ролике на D8260 и D8261 - ничего. Пробую... в Служебной панели МРВ выбираю канал, который привязан к адресу контроллера D8260 - показание "0", далее тут же в Параметрах ввожу значение отличное от нуля и нажимаю кнопку "Вход" - меняется атрибут 0,R и 2,In на введенное значение и далее на ноль не сбрасывается. То есть я делаю вывод, что связи этих каналов с контроллером нет. Выше писал, что пробовал подключаться к контроллеру DeltaDVP по Ethernet - проделывал тоже самое - введенное значение в Параметрах Служебной панели МРВ переписывалась значением из контроллера. Что делаю не так в Mitsubishi? Почему нет обновления канала?
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Вы подключаетесь к Mitsubishi FX3U через отдельный Ethernet-модуль или через ethernet на корпусе контроллера?
Под "общими настройки подключения к устройству" имеется ввиду проверить IP-адрес и порт (должен быть открыт).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
quote:Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка: Вы подключаетесь к Mitsubishi FX3U через отдельный Ethernet-модуль или через ethernet на корпусе контроллера?
Под "общими настройки подключения к устройству" имеется ввиду проверить IP-адрес и порт (должен быть открыт).
Подключаюсь через отдельный Ethernet модуль FX3U-ENET. Настройки модуля FX3U-ENET выполнены в FX Configurator-EN и они следующие: Operational settings - Communication data code - Binary code . - Initial timing - Do not wait for OPEN . - IP address - (правильный) . - Send frame settings - Ethernet(V2.0) . - TCP Existence confirmation setting - Use the KeepAlive Open settings - 1 - Protocol - TCP . - Open system - MELSOFT connection . - 2 - Protocol - TCP . - Open system - MELSOFT connection
Более никаких настроек в модуле Ethernet Mitsubishi не делалось
отправлено / posted
Рекомендую проверить параметр Open System - MELSOFT connection. Так же порт (в указанных настройках он не указан)
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Проверил рекомендованный Вами параметр Open System. там возможных вариантов несколько: Active, Unpassive, Fullpassive, MELSOFT connection. У меня выбран MELSOFT connection. При таком выборе нет возможности выбрать другие настройки, в том числе и порт. Какую настройку Open System нужно выбрать?
Сообщения / Posts 13 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Напишите, пожалуйста, на адрес технической поддержки (указана на сайте adastra.ru в Личном кабинете в разделе "Обратиться за технической поддержкой") со ссылкой на этот топик. Приложите проект и папку узла проекта.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350
отправлено / posted
Сообщаю, что у меня получилось подключиться к контроллеру FX3U.
Спасибо службе техподдержки, помогла решить вопрос. Выполнены настройки в модуле FX3U-ENET: Open system - Unpassive Fixed puffer communication procedure - Procedure exist (MC) Host station Port No. - 5600. Так же этот же порт указываю в тэгах TM