Необходимо реализовать рецепты без подключения к БД.
Для этого был создан канал call_Recipe и некоторое количество аргументов типа string.
При изменении значений аргументов и записи в атрибут WFile[129] единицы запись в файл происходит без проблем.
После перезагрузки RTM атрибуты канала принимают пустые значения. Для чтения с файла в атрибут RFile[128] записываю единицу, но чтение с файла не происходит.
Вопрос в чем может заключаться данная проблема?
Пробовала создавать каналы с аргументами других типов (uint, int, real) наблюдается таже проблема

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
поставить дамп(58) у рецепта
Сообщения / Posts 808 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ddm1402
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9534


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ddm1402           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В логе заметила, что появляется ошибка EMS_SIG_WRONG. (SIG-файл некорректный.
Крипто-хэш не совпадает с крипто хэшем оригинального файла.) Может эта ошибка являться проблемой из-за которой не происходит чтение с файла? как ее исправить?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.

Релиз 7.1.0.2.
В проекте создан один канал Call.Recipe.
В Call'е четыре аргумента - uint, int, real, string.
Запустил проект, открыл Панель МРВ, раскрыл атрибут 124 канала Call.Recipe и задал четыре значения аргументам.
В атрибут 129 WFile подал 1.
Проект закрыл.
В папке узла есть файл с расширением rcp с корректными значениями.
Запускаю проект повторно.
В раскрытом атрибуте 124 все аргументы равны 0.
Подаю 1 в атрибут 128 RFile.
В раскрытом атрибуте 124 появляются заданные в прошлый раз значения.

Можно использовать предложение пользователя Nico и задать dump. Это дополнительно будет производить автоматическую запись в файл при останове проекта и автоматическое чтение при последующем запуске.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by ddm1402:
В логе заметила, что появляется ошибка EMS_SIG_WRONG. (SIG-файл некорректный.
Крипто-хэш не совпадает с крипто хэшем оригинального файла.) Может эта ошибка являться проблемой из-за которой не происходит чтение с файла? как ее исправить?

Да. Это может быть причиной.
Не правьте вручную данный файл. Он защищен от модификации.

[ 09.04.2024, 14:12: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2