Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » Переменная S1431 и как альтернатива s1400

   
Автор / Author Тема / Topic: Переменная S1431 и как альтернатива s1400
Kharin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9628


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kharin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, отдельный топик по системным переменным s1431 и s1400
В общем данная переменная не работает при посылке в 0 аргумент значений из справки. Ранее здесь мне предложили использовать s1400 типа output, но результат опять же выходит только из Панели МРВ при послыке пустого значения в любой аргумент или атрибут. Исходя из справки мы должны в 0 аргумент ShortStatus посылать "5". Тем не менее не работает и этот вариант. Где мы ошибаемся?
S1400 в источниках - output, в узле функция (8) chgroupreq тоже output. В 0 аргумент посылаем 5 по нажатию на кнопку.

Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
посылка в 0 аргумент
4 - остановить
7 - остановить и выйти
2 - перевести в WORK
3 - перевести в TRACE

Сообщения / Posts 903 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kharin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9628


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kharin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо Вам огромное, в голову не пришло попробовать другие цифры. Можно узнать почему на 1 меньше все параметры чем в справке?
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
не знаю наверное опечатка
спросите у AdAstrы

Сообщения / Posts 903 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно узнать почему на 1 меньше все параметры чем в справке?
Спасибо за информацию!

Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2