Автор / Author Тема / Topic: Режимы управления dpa-каналов
EvgeniyM
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7350


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for EvgeniyM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день,
в продолжении темы "функция простого переключения режимов управления с передачей приоритетов (захват управления)..." в телеграмм канале SCADA TRACE MODE.

Понятно, что при включении Локального режима управления dpa-канал переходит в управления Локальное - в HAL136 при этом записывается "3" из любого предыдущего режима. А при отключении HAL137_local_ext HAL136 возвращается предыдущий режим.

Это хорошо и правильно - переводить предварительно dpa-канал в ручной режим (HAL136=1), но если, все-таки случилось, что включили локальный режим из режима Автомат (HAL136=2), то этот автомат уже никак не выключить? И при отключении Локального режима dpa перейдет в Автомат и начнется автоматический процесс работы (что не очень то и нужно, а точнее совсем не нужно - не для этого оператор шёл (может далеко) на исполнительное устройство, чтоб после Локальной коррекции тех.процесса опять получить Автомат. и его регулирование).

Так вот вопрос 1: где хранится этот предыдущий режим HAL136, когда он переходит в Локал.? Можно его как-то изменить, чтоб при отключении Локал. dpa переходил, пусть не в HAL136=0 , то хотя бы в Ручной.

Вопрос 2: Можно ли использовать режим dpa-канала HAL136=0 (нелим.упр.) как режим, при котором dpa-канал ничем управлять нельзя (как отключение управление)? Например: я в программе проверяю HAL136 на ноль и не разрешаю команды mCMD99.

Вопрос 3: При режиме Автомат. (HAL136=2) атрибут sCMD235 в тексте пишет "Не готов". КАкие должны быть условия для работы в режиме Автомат. чтоб dpa-канал был готов? (при этом записывая 1 или 2 в mCMD99 dpa-канал работает) Или так и должно быть при Автомате?

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- включилось локальное по 137
- оператор ручками может включить
локальное через 136
- при отключении локального по 137
оператор через 136 выбирает нужный режим

Вопрос 2 =
- у каналов есть атрибуты блокировок(131-133)
- TM их не формирует, а использует
только для блокировки управления
- пишите программу и задавайте их

Вопрос 3:
"Не готов" выдается когда ручное изменение
не возможно

Сообщения / Posts 904 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2