d.dronov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9875


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for d.dronov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день! Есть проблема с подсветкой активных и неактивных событий в "отчете событий". При активном (Act) событии подсвечивается фон сообщения, если событие ушло (DeAct), то фон сообщения черный, текст цветной.
Есть словарь на 10 значений, и переменная которая привязана к словарю.
1) При изменении значения переменной 0->1, 1->2, 2->3 и т.д - сообщение типа Act имеют черный фон, как и у DeAct, что является некорректным отображением.
2)Если значение переменной изменяется 0->1, 0->2, 0->3 - то отображение корректное.
3)Если изменять значение переменной в обратном порядке 3->2, 2->1, 1->0 - отображение тоже корректное.
Пробовал на разных категориях событий, делал и системную переменную, но реакция одна и та же.
Подскажите можно ли как то исправить отображение в первом случае?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
d.dronov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9875


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for d.dronov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект создан в базовой среде разработки.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- канал должен быть Discret
формата F0( 246 атрибут )
- размер словаря не больше число бит( 56 атрибут )
- каждый бит при изменении генерирует одно сообщение
1 - пришло 0 - ушло

Сообщения / Posts 933 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
d.dronov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9875


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for d.dronov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Опрашиваемый канал настроен так:
- тип Discret
- формат F0 (246)
- число бит: 16 (56)
Привязан к словарю на 10 значений. Пробовал привязать к словарю на 16 значений, проблема та же.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
d.dronov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9875


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for d.dronov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Условно это работает так:
Есть 10 сообщений.
Взводим бит 0 - высвечивается сообщение0, статус Act, индикация корректная (цвет фона подсветился)
Взводим бит 1, снимаем бит 0 - сообщение0 принимает статус DeAct - индикация корректная (цвет фона почернел). Сообщение1 выводится, статус Act, цвет фона отображается некорректно (цвет фона черный, должен быть цветной)

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
d.dronov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9875


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for d.dronov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот настройки канала и словаря

https://cloud.elcomspb.ru/s/PxZoZLZ23JqQ5mZ
https://cloud.elcomspb.ru/s/4co7qxzkA4w758L

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Спасибо за информацию.

Сообщения / Posts 17456 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2