Возникла следующая ситуация: из-за того что ТМ7 сейчас не имеет драйверов по протоколу OWEN пришлось установить OPC сервер который опрашивает старые(у них нет MOD_RTU) приборы ОВЕН по сом порту , но в этом же проекте по этому же сом порту необходимо опрашивать другие приборы по этой же линии RS-485. Линии нет возможности разделить (в прошлом проекте все работало вместе) . Могу ли я управлять сом портом для открытия и закрытия его в ТМ7 чтобы дать возможность OPC серверу опросить свои данные?
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Линии нет возможности разделить Физически, разделить на разные линии не только возможно, но это самое простое решение. А именно, то, что опрашивается по COM TraceMode'ом подключаете по одной линии, а то, что опрашивается OPC сервером подключаете к другой линии. Достаточно использовать конвертер USB-COM
Так же, можно использовать два разных ПК - один для ОРС, другой для проекта.
Могу ли я управлять сом портом для открытия и закрытия его в ТМ7 чтобы дать возможность OPC серверу опросить свои данные? нет