ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возникла следующая ситуация: из-за того что ТМ7
сейчас не имеет драйверов по протоколу OWEN пришлось установить OPC сервер который опрашивает старые(у них нет MOD_RTU) приборы ОВЕН по сом порту , но в этом же проекте по этому же сом порту необходимо опрашивать другие приборы по этой же линии RS-485.
Линии нет возможности разделить (в прошлом проекте все работало вместе) . Могу ли я управлять сом портом для открытия и закрытия его в ТМ7 чтобы дать возможность OPC серверу опросить свои данные?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Линии нет возможности разделить
Физически, разделить на разные линии не только возможно, но это самое простое решение. А именно, то, что опрашивается по COM TraceMode'ом подключаете по одной линии, а то, что опрашивается OPC сервером подключаете к другой линии.
Достаточно использовать конвертер USB-COM

Так же, можно использовать два разных ПК - один для ОРС, другой для проекта.

Могу ли я управлять сом портом для открытия и закрытия его в ТМ7 чтобы дать возможность OPC серверу опросить свои данные?
нет

[ 02.07.2025, 09:58: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17461 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2