Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » NLL

   
Автор / Author Тема / Topic: NLL
ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите , почему не запускается узел NLL ?
Проект узла загружается , нажимаю на старт и кнопка старта становится неактивной , статус горит желтым цветом. В вкладке узлы он стоит с красным крестом и вопросом , др данных не показывает.
Пробовал на разных ПК везде тот же результат.
На что обратить внимание?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- "статус горит желтым цветом"
а левее ничего красным не горит ??

- если нет то узлу RTM у которого NLL берет данные
хорошо бы IP адрес задать

Сообщения / Posts 942 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Горит только желтый .IP адрес ставил ничего не меняется, пуск/стоп неактивный.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- вкладка узлы:
должно быть 2 строки для RTM и NLL

Сообщения / Posts 942 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорее всего у аргументов каналов NetLink (например канала вызова экрана) нет привязок к каналам узла RTM и таким образом NetLink не может быть запущен, т.к. нет источника данных.
Сообщения / Posts 17471 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Узел запустили , но при к обращению к серверу МРВ выходят часто ошибки:
13:54:32 ERR-NNT 00000001[1A00],EMS_ECONNRESET,Синхронизация
13:54:32 ERR-NNT 00000001[A00],EMS_NODE_UNFIND(n1)
это на самом сервере МРВ.
На узле NLL ошибки : 14:08:01 ERR-NNT 00000000[1A00],EMS_NODE_UNFIND,Сервер,(n0).
В чем может быть проблема?

Также возникали проблемы с самим МРВ . Через какое-то время после запуска МРВ графики переставали рисовать , программы не пересчитывались при этом МРВ осталось запущено. Потом через несколько часов самопроизвольно произошло восстановление работы МРВ.
Во время сбоя МРВ в журнале Windows появилась такая запись:
Имя сбойного приложения: rtc_64.exe, версия: 7.1.0.5, метка времени: 0x67b2e53a
Имя сбойного модуля: dllRTM_64.dll, версия: 7.1.0.5, метка времени: 0x67c5a78b
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000000000011c380
Идентификатор сбойного процесса: 0x23c4
Время запуска сбойного приложения: 0x01dbf1e271a89370
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode 7\RTM\rtc_64.exe

В логе было 17:18:33 ERR-NNT 00000001[1A00],EMS_ENOTSOCK,Синхронизация
17:18:33 ERR-NNT 00000001[A00],EMS_NODE_UNFIND(n1)
17:18:38 ERR-RTM 00005161[FB01],EMS_CALCLOOP_BIG.

Причем если запустить один МРВ ,то ошибок нет.
С чем может быть связана такая ситуация?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Узел запустили
Нам и другим Пользователям будет интересно (и полезно) узнать в чем была проблема.

На узле NLL ошибки : 14:08:01 ERR-NNT 00000000[1A00],EMS_NODE_UNFIND,Сервер,(n0).
В чем может быть проблема?

Узел консоли не находит узел сервера по заданному в проекте адресу. Наиболее вероятные причины - узел сервера еще не запущен, узел сервера запущен на ПК с другим IP, настройки сетевой маршрутизации.

Также возникали проблемы с самим МРВ
Формулировки, "через какое-то время" и "Потом через несколько часов" малоинформативны.
Продуктивно сделать так. При следующем возникновении данной проблемы, штатно остановите оба узла (сервер и консоль), папки узлов проекта (из который запускался проект) заархивируйте и пришлите на электронную почту Службы технической поддержки, вместе с файлом проекта.

Сообщения / Posts 17471 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В настройках узла МРВ не стояла галочка "сервер для NETlink[27.1]"
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Могу ли я отключить системные сообщения в NLL , а то постоянно выходит сообщение: "EMS_NODE_UNFIND".Хотя связь есть данные идут?
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ukf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9876


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ukf           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ping между узлами проходит отлично 1мс и данные идут,
но сообщения "EMS_NODE_UNFIND,Сервер,(n0)" выходят постоянно в узле NLL.
В узле МРВ постоянно выходят сообщения : 15:40:21 ERR-NNT 00000001[1A00],EMS_ENOTSOCK,Синхронизация
15:40:21 ERR-NNT 00000001[A00],EMS_NODE_UNFIND(n1).
При прокрутке графиков на NLL тоже сразу выходит сообщение: EMS_NODE_UNFIND .Данные графиков в NLL ужасно долго тянуться.
В чем может быть дело?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Могу ли я отключить системные сообщения в NLL , а то постоянно выходит сообщение: "EMS_NODE_UNFIND".Хотя связь есть данные идут?
Если есть активное сообщение "EMS_NODE_UNFIND", то узел не найден и обмена нет.
Такое сообщение убрать нельзя.

При прокрутке графиков на NLL тоже сразу выходит сообщение: EMS_NODE_UNFIND .Данные графиков в NLL ужасно долго тянуться.
Прокрутка графиков? Так как в трендах реального времени прокрутка не применима (выводятся кривые в пределах буфера), то Вы, скорее всего, говорите об архивном тренде.
Данные для архивного тренда запрашиваются из сервера.

Сколько кривых на тренде? Какой временной диапазон?

Сообщения / Posts 17471 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2