Тема / Topic: После перехода на 7.1.0.6 не работает управление
friskyd
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9899
отправлено / posted
Добрый день! До этого работали на 7.1.0.4 имеются преобразователи частоты фирмы mitsubishi, управляются они через trace mode, после перехода на 7.1.0.6 оператор задает уставку для пч и она не применяется. Однако после перезагрузки trace mode последняя сохраненная уставка записывается в пч, дальнейшие изменения уставки ни к чему не приводят.
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Здравствуйте! Пожалуйста, пришлите Ваш проект (tmprj-файл) на электронную почту Службы технической поддержки. Обязательно укажите как воспроизвести описанную ситуацию и как ее наблюдать. Обязательно, с указанием интересующих каналов и источников в проекте
Сообщения / Posts 17522 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
friskyd
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9899
отправлено / posted
Проблемы удалось решить своими силами, после перехода на новую версию в проекте на ГЭ кнопка инвертировался вход и подавалось не то значение на запись. Спасибо за оперативный ответ!
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |