Поддерживает ли ТМ7 обмен с тепловычислителем ВКТ-7 через встроенный драйвер? На сайте ТМ7 в списке поддерживаемых устройств он есть , но в группе источники в IDE я такого драйвера не нахожу. Прошу сообщить как можно сделать опрос этого теплосчетчика?
Сообщения / Posts 161 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
Там Modbus нестандартный придеться писать драйвер многопроходный , за один цикл данные не получишь. Или есть опыт применения стандартного modbus для опроса ? Через какой механизм можно реализовать многопроходный цикл опроса теплосчетчика при помощи встроенного Modbus?
Сообщения / Posts 161 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Можно стандартными командами, сначала вручную, пройти всю многопроходную процедуру. Затем реализовать все, скажем, через шаблон программы или отдельные кнопки на экране.
Или просто использовать OPC сервер (по идее, в нем все особенности информационного обмена с устройствами должны быть учтены).
Сообщения / Posts 17629 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198
отправлено / posted
Попробовал реализовать запрос на начало связи 0x01 0x10 0x3f 0xff 0x00 0x00 0xcc 0x80 0x00 0x00 0x00 0x64 0x54 , но встроенный Modbus не позволяет сделать такой запрос , вместо этого получается 01 10 3F FF 00 02 04 CC 80 00 00 97 E2 он еще выдает количество данных(02 04) , а оно по условию обмена с вкт-7 должно быть 0х0000 .
Сообщения / Posts 161 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198