keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, хотел бы посоветоваться, есть ли способ изменения сообщений для вывода в события диагностических каналов?

Я понимаю, что способы есть, но хотелось бы найти самый дешевый, то есть без создания доп. каналов. Если их просто писать в события, то в архиве у них сообщение соответствует значению статуса, ну например: "7" (отключен). А мне нужно чтобы описание кратенькое выводить, а не цифру статуса.

Если бы каждый отдельный бит диагностики соответствовал отдельному статусу, вопросов бы не было, можно просто создать свой словарь для дискретов, но у нас статусы некоторые из нескольких битов складываются.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
- ( Discret ) с форматом F0(%x)
словарь от бита

каналы диагностики это целочисленные каналы
( Discret ) с форматом F1(%d)
у таких каналов словарь работает от реального значения(R) не побитно

help -> Discret -> генерация сообщений

Сообщения / Posts 1000 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо большое, все работает
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2