Здравствуйте! В нашем распоряжении имеются МРВ и Netlink. Столкнулись со следующей проблемой. В МРВ реализовано кастомное дерево экранов посредством графического объекта. При переносе проекта в нетлинк, кнопки перехода на экраны, находящиеся именно в графических объектах, не работают. При этом отдельные кнопки перехода на экраны, не относящиеся к ГО, работают в нетлинке отлично. Есть решение данной проблемы? Просто единственным решением сейчас является отказ от графического объекта и расположение этого дерева экранов в каждом экране индивидуально, а это порядка 40 экранов... Хотелось бы избежать подобного.
Сообщения / Posts 7 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FelcioG5
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9998


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FelcioG5           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by FelcioG5:
Здравствуйте! В нашем распоряжении имеются МРВ и Netlink. Столкнулись со следующей проблемой. В МРВ реализовано кастомное дерево экранов посредством графического объекта. При переносе проекта в нетлинк, кнопки перехода на экраны, находящиеся именно в графических объектах, не работают. При этом отдельные кнопки перехода на экраны, не относящиеся к ГО, работают в нетлинке отлично. Есть решение данной проблемы? Просто единственным решением сейчас является отказ от графического объекта и расположение этого дерева экранов в каждом экране индивидуально, а это порядка 40 экранов... Хотелось бы избежать подобного. Обновлено: Добавил в нетлинк пользователей и теперь кнопки стали функциональны, но заблокированы, как будто к ним нет доступа


Сообщения / Posts 7 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
FelcioG5
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9998


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for FelcioG5           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Еще параллельный вопрос назрел, а есть какой-нибудь канал, который считывает запущен МРВ или Нетлинк. Идея такая, чтобы создать поверх старых кнопок новым слоем такие же кнопки, но с настройкой видимости по аргументу (например, мрв - аргумент = 0, нетлинк - аргумент = 1)
Сообщения / Posts 7 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Зависит от того, как реализовано открытие экрана и как сделаны привязки. К примеру, возможно просто команда на открытие экрана NetLink на самом деле идет на RTM. Необходимо проанализировать проект. Вы можете его прислать на почту техподдержки (почта указана в Личном кабинете в разделе "Получить поддержку").
Сообщения / Posts 17666 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
См. системную переменную s1400 NodeInfo:


В зависимости от значения атрибута Параметр, значение данной 2-байтовой переменной индицирует (INPUT) или задает (OUTPUT) соответствующий параметр узла с порядковым номером, заданным атрибутом Номер узла (92,I2) в ИС или в МРВ; порядковый номер узла не следует путать с его индивидуальным номером – см. Имена и идентификаторы объектов структуры и Задание параметров узла ).

Если Номер узла =10000, переменная индицирует/задает параметры собственного узла.

Параметр = 0, ShortStatus – короткий статус узла (OUTPUT – задание статуса для собственного узла):

0 – статус неизвестен, и узел невидим;

1 – узел запускается;

2 – WORK (OUTPUT – перевести в WORK);

3 – TRACE (OUTPUT – перевести в TRACE);

4 – OUTPUT – остановить;

7 – OUTPUT – остановить и выйти;

Сообщения / Posts 17666 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2