Здравствуйте! Был создан проект.
Server1 — это RTM. ARM1 — это NetLink. С этим всё работает корректно.
На основе ARM1 был создан ARM2 методом копирования (не уверен, что это оптимальный подход). В результате в проекте используются разные IP-адреса на разных машинах:
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
- для тиражировния узлов лучше создать по шаблону - для NLL не задавайте сетевые адреса - сделайте ARM2 другим способом - запустите ARM2 на машине где запускается ARM1 а ARM1 где ARM2
Сообщения / Posts 1011 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
i_renkevich
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9954
отправлено / posted
В итоге я справился с этой проблемой в одном из pop-up "Screen (4), вызов графического экрана". В параметре "Тип [81]" стояло Output вместо Input! Так что метод копирования рабочий.