Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 7 » TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version » Сетевая диагностика

   
Автор / Author Тема / Topic: Сетевая диагностика
keinme123
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 9886


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for keinme123           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как сделать надежный статус соединения для интерфейсов, наподобие диагностического канала для Modbus?

Я имею ввиду, вывести признак по которому мы можем 100% сказать что у нас нет связи между узлами, это не только про связь между основным и резервным узлом, а допустим между RTM и Modbus-клиентом, который опрашивает RTM.

Сообщения / Posts 55 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Самый надежный статус соединение - постоянный и прогнозируемый обмен (условно, постоянно читать/писать некий генератор в заданных пределах и шагом, любое отхождение от нормы - соединение ненадежно).

В рамках Trace Mode 7.
Для диагностики соединения с нами опрашиваемыми устройствами используется диагностический канал (встроенная Справочная Система - Системные переменные (непосредственно заголовок раздела) - Автопостроение системных переменных при перетаскивании источника)

Для диагностики соединения двух узлов Trace Mode 7 можно использовать окно "Узлы" (Файл - Вид - Узлы или Ctrl+N) или настроенную системную переменную s1400

Диагностика соединения Trace Mode 7 как сервера протокола (допустим Modbus- или OPC-сервер) со сторонними клиентами не предусмотрена. Обмен либо есть (инициатор клиент), либо нет (только клиенту известна причина отсутствия обмена, может регламент, может клиент выключен)

[ 29.10.2026, 09:52: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17725 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.