Можно ли при создании резервных узлов синхронизировать каналы не по атрибуту "Реальное", а по атрибуту "Вход"?
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет, по атрибуту "Вход" - нельзя. Механизм синхронизации подразумевает, что при использовании первичной обработки нет необходимости производить повторный расчет синхронизированного входного сигнала, он синхронизируется с уже рассчитанным значением с атрибута "Реальное" с узла МАСТЕРА. Если же первичной обработки нет, то и значение атрибута "Реальное" ничем не отличается от значения атрибута "Вход".
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for _SaM_           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как тогда поступить в следующем случае:
в программе в качестве входного значения используется атрибут "вход" канала типа OUTPUT?
При резервировании синхронизируются реальные значения и по выходам всё вроде как нормально - но на втором контроллере считается всё совсем по-другому. Можно ли это как нибудь реализовать - синхронизировать по входу?

Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если это система с резервированием, почему на другом узле все считается совсем по другому, ведь это точно такой же узел (математика одинакова)?
Или под фразой "считается всё совсем по-другому" Вы имеете в виду, что неверно происходит синхронизация? Пожалуйста, поясните более подробно.
Если синхронизация осуществляется по реальным значениям, то они и должны использоваться в качестве аргументов для процедур других каналов.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2