Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Внутренние переменные ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ БЛОКОВ, НАПИСАННЫХ НА FBD, нужно сохранять в том случае, если при последующих перезагрузках микроМРВ их значения могут оказаться существенными для контроля и управления объектом"
(цитата из соседней темы)

Нельзя ли поточнее какие "внутренние переменные" сохраняются в файлах *.idm?
Можно ли управлять процедурой сохранения этих переменных, кроме как совсем отключить?
Можно ли сохранять, к примеру, состояния RS-триггеров и восстанавливать его после перезагрузки контроллера?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Внутренние переменные, это те переменные, которые могу хранить значение от вызова к вызову программы: счетчики, триггеры, интерграторы.
2) Управлять никак нельзя - либо все, либо отключить совсем.
3) Если этот блок входит в Вашу Пользовательскую FBD от FBD, то да. Если этот блок входит в обычную FBD, то значение его состояния и так будет сохраняться в файле дампа, а не в idm.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2