zem21
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 418


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zem21           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При связи Микро МРВ с МРВ (Профайлером) через Ethernet, Микро МРВ через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут) "жестко" зависает (Ctrl-Alt-Del не срабатывает).
Наблюдается только на контроллере Advantech PCA-6145B со встроенным сетевым контроллером UMC UM9008.
Скорее всего проблема в драйвере (драйвер отвратительный, в oemsetup.inf ошибка), но проблема наблюдается только под Микро МРВ, подключение сетевых дисков и передача файлов работает нормально.
Может есть какие-то соображения.

Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можно утверждать с большой долей уверенности, что дело в драйвере и его совместимости с NetBIOS. Может быть, можно через Internet скачать драйвер посвежее, совместимый с MS-клиентом на уровне NetBIOS. И не так уж важно, что использовать в качестве транспорта - NetBUEI или TCP/IP. На АРМе можно установить адекватный.
Следует посмотреть также настройки ресурсов NCB в клиенте NetBIOS, установленном в контроллере. Если возможно, увеличить их. Провести тестирование на самом малом проекте, с минимальными необходимыми ресурсами. Только чтобы был устойчивый обмен.
Введите в контроллере диагностические каналы для сетевых функций, поднимите их в АРМ. Возможно, что до наступления коллизии удастся увидеть какие-то симптомы.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zem21
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 418


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zem21           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После замены драйвера новым (с сайта производителя) и исправления ошибки в oemsetup.inf (ставшей уже традиционной) связь работает устойчиво и система более не зависает.
Сообщения / Posts 82 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   