Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Инициализация PCL-7122 (722)

   
Автор / Author Тема / Topic: Инициализация PCL-7122 (722)
CONSAT
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 51


Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CONSAT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При работе 7122 "0" - питание есть "1" - отсутствует.
При старте проекта естественно - "0" и питания нет
при записи чего-то там - не всегда происходит включение соотв битов.
Только после первого (неправильного) срабативания - дальше все работает...
"нет" при канале типа Output DO port - не работает !!!
Надо указать STATE "O-O-O", каналы на выход.

- 1 - - 2 -
Base CH0 Base CH0
Base+1 CH0 Base CH1
Base+2 CH0 Base CH2
Base+4 CH0 Base+4 CH0
Base+5 CH0 Base+4 CH1

Есть ли разница если каналы настроены по методу 1 или 2 ?

P.S. Питание (На выходе платы)

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Данная плата изначально находится в режиме INPUT. Поэтому, для того, чтобы перевести ее врежим OUTPUT - ее необходимо проинициализировать. Для этого, для самого первого канал в Вашей базе каналов, который работает с этой платой, необходимо установить параметр STATE в O-O-O и установить для него флаг ОТРАБОТАТЬ. Будте внимательны, этот канал должен быть BASE и CH0 (если Вы сосздавали каналы автопостроением, то этот канал всегда первый, относительно остальных)!

2) Различий между методами 1 и 2 - нет.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Styxx
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 74


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Styxx           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да все работает!

К томуже поставил Тип "О", State "О-О-О", Отработать "ff" для всех каналов -
тоже все работает как часы. [Улыбка / Smile]

Но когда точно такие же настройки в Большом проекте 1023 канала - не работает.
Посылка невозможна ни через один канал.
При инициализации 1й всегда = 0
2-5..9й = 48h или 50h
остальные ff

И еще почему реквизиты каналов <img.png> имеют разные закладки ведь каналы и их свойства идентичны в двух проектах...

Файлы - почтой...

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Будьте внимательны, когда используете функцию сохранения состояния системы! В Вашем проекте WORK для узла установлен файл дампа и функция "Подчитать", поэтому, если Вы не удаляете файл перед каждым запуском проекта и что-то меняете в проекте, то эти изменения не работают, потому что система все время начинает работать с теми значениями. которые сохранились с прошлого останова!

2) Все верно, в проекте 7122 у Вас не создано ни одной FBD-программы, поэтому для всех каналов в их реквизитах отсутствуют вкладки Управление и Трансляция.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2