Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В Автопостроении обнаружил только:
805х
8701х
8024х
А как насчет:
8705х,8706х,806х,8017H,804х?

Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
806х,8017H - У нас не было в наличии, поэтому поддержка данных модулей пока не реализована.
804х - на момент разработки продукта вообще еще не существовали, они появились недавно. И мы будем их прописывать в ближайшее время.

Что касается модулей 87хх, то данные модули есть не что иное как модули I7000, но только в другом конструктиве. Поэтому для автопостроения Вы можете использовать связь по последовательным интерфейсам - протокол I7000, модуль выбирается простым отбрасыванием цифры 8 в его наименовании (например I87050 - это I7050). Все модули I87хх работают по последовательному интерфейсу, в настройках каналов подтипа DCS это настройка номера порта=0.
Очевидно ICP-DAS очень торопились с выпуском 8000-й серии и не успели реализовать все модули на внутреннюю шину, поэтому в этих контроллерах две внутренние шины (основная и последовательная RS). Очевидно со временем все эти модули будут переведены на основную внутреннюю шину.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я рад, что номенклатура поддерживаемых модулей будет расширяться.

У меня вопрос по настройке обмена с I870xx по внутренней последовательной шине.
Если их настроить как DCS и номер порта=0, то как настраивать обмен по COM1, например, с дополнительными I700, какой номер порта ставить?

И ещё, мне почему-то кажется, что ICPDAS не будут отказываться от модулей на последовательной шине, рассматривая их как безболезненную замену серии I7000.
Кстати, Вы можете ли вы сказать, поддерживают или нет модули I870xx горячую замену? насколько я понимаю I80xx её не поддерживают.

Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Номера настройки портов так и ,будут:
0 - СОМ0
1 - СОМ1
2 - СОМ2
и т.д.

2) Все вопросы относительно аппаратной части - на сайт производителя .

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2