Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Связь с контролером КР-300

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь с контролером КР-300
Kostya S.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 391


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kostya S.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Необходимо получить доступ к перемнным ПроТекс программы контроллера КР-300.
драйвер каторый есть у меня этого не позволяет.
Отсутствует команда ПроТекс(0-255)
(В форуме я както встречал аналогичный вопрос, было краткое описание команд драйвера и отправления по Е-mail драйвера).
Поэтому прошу по возможности в кратчайшие сроки выслать по Е-mail новую версию драйвера с описанием.
Зарание блогадарен.

P.S. адрес указанный в моем профеле верен, возможно возвращение писем по вене нашего сервера ("глючит").

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Драйвер для КР300 вот уже год как не менялся. Кроме Вас с данным контроллером работает еще несколько наших пользователей. Причем они активно используют и ФАБЛ и ПРОТЕКСТ. Однако существуют некоторы ограничения обусловленные только форматом представления данных в ТМ. Например, в ТМ максимальная разрядность значения - это FLOAT (стандартный 32-х разрядный float), поэтому могут возникать проблемы со считыванием значения таймера из ПРОТЕКСТ переменной.
Если возникают какие-либо проблемы со считыванием переменных, рекомендую сначала проверить адреса этих переменных в программе Leona или ISTOK, которые поставляются вместе с контроллером, чтобы убедиться наверняка, что данные значения
действительно присутствуют в контроллере.

Описание, примеры проектов и драйвер скинул на Ваш E-mail.

Сообщения / Posts 17107 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2