Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Поддержка I-8811

   
Автор / Author Тема / Topic: Поддержка I-8811
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Zulin Alexandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В новом проекте собираюсь использовать 8000 серию:
I-8811, I-8040, I-8041, I-8042, I-8017H, I-87016.
Реализована ли в ТМ 5.11 поддержка данных модулей? Какие особенности программирования контроллера I-8811 вследствие встроенной в него Mini OS7.

Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
###
Судя по описанию - I8811 имеет больше памяти на Flash и RAM. Это даже лучше, чем предыдущие модели. И если более функционально данный контроллер ничем от других контроллеров этой же серии не отличается, то мы не видим никаких препятствий для запуска в нем Микро МРВ ТМ.
Вот с модулями будет немного сложнее:
8040 и 8041 в ТМ точно работать не будут, нет поддержки в Микро МРВ (кстати если не обновлен BIOS контроллера, то эти модули вообще на поддерживаются самим контроллером аппаратно - подробно обращайтесь в Индустриальные Компьютерные Системы). [Пдмигивание / Wink]
8042, 87016 - должны работать.
8017Н - тоже должен работать, но на данный момент есть сообщения от пользователей, что они не могут настроить обмен с данным модулем в ТМ. Мы сейчас пытаемся разобраться с проблемой, однако у нас пока нет данного модуля в наличии, поэтому дать утвердительный ответ по поводу поддержки данного модуля не могу. [Неодобрение / Frown]

Все особенности работы в Mini OS7 описаны в справочной системе на данный продукт.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2