Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319
отправлено / posted
В ТМ 5.11 при автопостроении контроллера серии I-8000 нет модулей I-8042, I-8017H. Как скоро можно ожидать разрешения проблемы с модулем I-8017H? Вариант нижнего уровня: I-8811_I-8042_I-8053(2)_I-8017H(2).
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
### 1) Для этих модулей необходимо создавать каналы вручную. 2) Оборудование уже давно заказано - ждем 8017Н...
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319
отправлено / posted
Не могди бы Вы после расъяснения ситуации с I-8017H, послать уведомление по адресу Alexandr@nombus.omsk.ru? Спасибо.
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Коростелёв А. Н.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 40
отправлено / posted
Attn: г-н Потемкин В.В.
Аж вздрагиваю от нетерпения...
Неужто вот... тот миг настал...
Проза жизни: имеем I-8431 (c Эзернетом, черт его дери... все равно не дышит, а СОМ2 - как не бывало). Хочется включить I - 8017Н (хочется быстро включить и быстро мерить - хотя бы задекларированные 20 раз/сек).
Включаем - не работает.
Спрашиваем. Отвечают:
"Настройка каналов должна быть следующей: Подтип АНАЛОГ, дополнение к подтипу AI RWH. BASE - адрес слота с 1 по N CH - внутренний номер канала в модуле с 0 по N MUX - на единицу меньше, чем параметр BASE GAIN/REG - возможно для AI не работает, но для AO - 1 для биполярного значения, 0 для униполярного."
Настраиваем согласно полученной инструкции - не работает.
Вот тут-то мы и решили поспрошать в народе - а не удалось-ли кому оживить "параллельные" модули I-80xx в Лагуне 8000 под ТМ5?
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Zulin Alexandr
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 319
отправлено / posted
Очень интересная для меня информация!!! Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь модули 8000-ОЙ серии у Вас ожили(хотя бы указанные выше)? А то мне как-то уже не очень хочется, хотя очень заманчиво, с ней связываться.
Сообщения / Posts 68 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Мы провели успешные испытания из модулей, подключенных к параллельной шине: 805х, 806х, 8024. Модули 8017 и 804х сейчас испытываются.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |